時序上有沒有不一樣的可能
分享
sail88
傻傻滴什么都不懂
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
306 點
下載積分:
3274 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間:
2020-08-09
最后登錄:
2025-09-02
查看sail88的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
結果一樣,不一樣的應該是M100置位時間不一樣,1比2快。但肉眼出不來
分享
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
625 個
工控威望:
3344 點
下載積分:
78446 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2010-09-21
最后登錄:
2025-09-03
查看西歐工控的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓sail88于2025-08-28 20:28發表的 :
結果一樣,不一樣的應該是M100置位時間不一樣,1比2快。但肉眼出不來
沒有找到相關資料說明
分享
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1375 個
工控威望:
9744 點
下載積分:
104784 分
在線時間: 983(小時)
注冊時間:
2009-09-21
最后登錄:
2025-09-03
查看crgtom的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
你把梯形圖轉換成助記符對比一下
技術是有時效性的,一旦過了市場周期,都會變成垃圾!
分享
a9f18263
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
135 點
下載積分:
101 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2022-07-04
最后登錄:
2025-09-03
查看a9f18263的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
從這個程序看,M10.0都會被置位,因為就是個簡單的move指令,不會存在指令報錯導致ENO不輸出的情況。
如果前面用了DIV_I除法指令,你/0了導致指令報錯,這時候他的ENO不會輸出,那么就會導致M10.0不會被置為1。
分享
a9f18263
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
135 點
下載積分:
101 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2022-07-04
最后登錄:
2025-09-03
查看a9f18263的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
至于時序,我沒看出任何差距。1500測試的trace也沒感覺到明顯差異。中間還加了1001次循環。
多嘴一句,你們可以先了解PLC怎么執行的,就沒這個問題了。
分享
fczxjh
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
666 個
工控威望:
1631 點
下載積分:
271 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2019-07-15
最后登錄:
2025-09-03
查看fczxjh的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
這兩種寫法,都在一個掃描周期內輸出結果,無論掃描先后,對于不是重復掃描的對象(重復掃描的對象以最后掃描的狀態為準),兩種結果都一樣,不會有區別。
掃描周期的原理,首先讀取IO映射區,然后掃描一遍程序,再更新IO映射區。
那你應該能理解,無論用哪種方法寫,一個周期掃描的結果一樣就不存在誰先誰后,因為結果是掃描完統一更新到IO映射區。
分享
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
625 個
工控威望:
3344 點
下載積分:
78446 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間:
2010-09-21
最后登錄:
2025-09-03
查看西歐工控的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
4樓回復比較正確,這時只是簡單演示,第一個是為了保證有些指令執行正確,第2就不管正不正確都置位了
分享
一朝風月
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
194 點
下載積分:
1255 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間:
2023-08-07
最后登錄:
2025-09-03
查看一朝風月的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 6天前
只看該作者
|
小
中
大
PLC是一行一行掃描執行的,內存中寄存器值實時刷新,但在程序掃描一個周期完成才會驅動物理輸出點.