樓主  發表于: 8天前
時序上有沒有不一樣的可能

a9f18263
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 135 點
下載積分: 101 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2022-07-04
最后登錄: 2025-09-03
查看a9f18263的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
從這個程序看,M10.0都會被置位,因為就是個簡單的move指令,不會存在指令報錯導致ENO不輸出的情況。
如果前面用了DIV_I除法指令,你/0了導致指令報錯,這時候他的ENO不會輸出,那么就會導致M10.0不會被置為1。
a9f18263
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 135 點
下載積分: 101 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2022-07-04
最后登錄: 2025-09-03
查看a9f18263的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
圖片:
圖片:
至于時序,我沒看出任何差距。1500測試的trace也沒感覺到明顯差異。中間還加了1001次循環。
多嘴一句,你們可以先了解PLC怎么執行的,就沒這個問題了。