亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

一只癡漢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 128 點
下載積分: 777 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-07-31
最后登錄: 2025-06-13
查看一只癡漢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-15 09:19
看手冊上說的極限循環不能用用自整定嘛,極限循環和階躍響應這兩種控制模式有什么不同啊?我一開始把參數設置好了,溫度能保持在1度范圍內波動,但是我把溫度設置的更高了以后,那個極限循環的輸出就不穩定了,開始變成0和100%輸出的 ,因為是控制SCR,所以這樣子通斷的輸出導致溫度很不穩定,請問下各位大佬這是很么情況?
lizhendong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 818 點
下載積分: 2031 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-09-03
查看lizhendong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-15 16:06
引用
引用樓主一只癡漢于2023-10-15 09:19發表的 三菱FX3U寫了一個PID程序,有點問題請教大佬 :
看手冊上說的極限循環不能用用自整定嘛,極限循環和階躍響應這兩種控制模式有什么不同啊?我一開始把參數設置好了,溫度能保持在1度范圍內波動,但是我把溫度設置的更高了以后,那個極限循環的輸出就不穩定了,開始變成0和100%輸出的 ,因為是控制SCR,所以這樣子通斷的輸出導致溫度很不穩定,請問下各位大佬這是很么情況?



級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 171 點
下載積分: 99856 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-09-03
查看的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-19 16:31
一個控制模擬輸出,一個控制通斷
工控人吳先生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 939 點
下載積分: 634 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2024-10-11
最后登錄: 2025-09-03
查看工控人吳先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-19 22:44
極限循環和階躍響應這兩種控制模式,都可以自整定。自整定是獲取PID三個常數的方法,會算可以自己算(自整定結束要刪除自整定程序或屏蔽)。使用用固態繼電器的,要使用階躍響應法。