三菱FX3U寫了一個PID程序,有點問題請教大佬
上一主題
下一主題
一只癡漢
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
128 點
下載積分:
777 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2021-07-31
最后登錄:
2025-06-13
查看一只癡漢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-10-15 09:19
全看
|
小
中
大
看手冊上說的極限循環不能用用自整定嘛,極限循環和階躍響應這兩種控制模式有什么不同啊?我一開始把參數設置好了,溫度能保持在1度范圍內波動,但是我把溫度設置的更高了以后,那個極限循環的輸出就不穩定了,開始變成0和100%輸出的 ,因為是控制SCR,所以這樣子通斷的輸出導致溫度很不穩定,請問下各位大佬這是很么情況?
分享
工控人吳先生
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
939 點
下載積分:
684 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間:
2024-10-11
最后登錄:
2025-09-05
查看工控人吳先生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-05-19 22:44
全看
|
小
中
大
極限循環和階躍響應這兩種控制模式,都可以自整定。自整定是獲取PID三個常數的方法,會算可以自己算(自整定結束要刪除自整定程序或屏蔽)。使用用固態繼電器的,要使用階躍響應法。