想做一配電箱,用來控制4臺1100W的三相電機,控制電源用交流24V,使用380V變24V的變壓器的話,如何選擇變壓器容量?如果用直流24V,選擇怎樣的開關電源?(容量或輸出電流),請高手老師說的詳細一點,謝謝謝!
分享
fkw12345
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
2015 點
下載積分:
10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間:
2007-09-12
最后登錄:
2025-08-11
查看fkw12345的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-10-11 10:18
只看該作者
|
小
中
大
你要是用來控制接觸器的話30VA的控制變壓器就可以了, 用直流24V,選擇1.5A的開關電源!
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>
分享
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
472 點
下載積分:
11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2009-01-31
最后登錄:
2025-06-11
查看魯文軍的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-10-11 12:57
只看該作者
|
小
中
大
對,控制接觸器。根據是什么?有沒有什麼公式?
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8313 個
工控威望:
10447 點
下載積分:
21259 分
在線時間: 3125(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-09-05
查看guochunyi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-10-12 09:31
只看該作者
|
小
中
大
接觸器有說明的,線圈容量是多大,你選擇的時候,大于繼電器的線圈容量就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
170 個
工控威望:
472 點
下載積分:
11152 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2009-01-31
最后登錄:
2025-06-11
查看魯文軍的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2010-10-12 13:34
只看該作者
|
小
中
大
接觸器說明書我看了好幾份,里面怎么沒有說明線圈容量的大小?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3401 個
工控威望:
3199 點
下載積分:
70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-08-29
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2010-10-12 15:22
只看該作者
|
小
中
大
需要考慮的問題是你的控制回路的負載能力,于主回路無關。變壓器考慮溫度變化按70%最大值計算。開關電源目前10-15A的價格相差不多,可以按大容量的處理。