用第二個PZD字傳送數據給變頻器,把p2009設成了1,傳送的就是絕對值了。
分享
lsklee
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lsklee的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2010-07-19 09:43
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
讀取電流用這個程序對不對啊?
0027=001B,讀為1。PKW第一個字為101B,無下標,第二個字為0。
返回的電流值存放在MW34和MW36中。