使用EM231.RTD模塊與熱電阻傳感器(PT100四線制)連接,它們之間需要加溫度變送器嗎?
如果不用模塊上的A+.A-.a+.a-.B+.B-.b+.b-端子,哪個是供給傳感器的電源端。
請高手講解一下,謝謝
分享
smzking
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看smzking的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-27 14:33
只看該作者
|
小
中
大
簡單的說 不需要加模塊本身已經有了補償. A與B是不同的2個輸入.你只要吧對應的4線接到A+ ,- ,a+,-.上就可以了.模塊段子上已經供電.