亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX5U-MT的PLC直接控制變頻器啟動,怎么接線呢,謝謝
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
tzyfl4444
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
486 個
工控威望:
525 點
下載積分:
1142 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-09-02
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 10天前
只看樓主
|
小
中
大
請教一下,5UMT的plc接線漏型輸出用外部24V供電,PLC COM1接0V 24V接變頻器的PC。然后Y1接STF 啟動。這樣Y0亮的時候就能啟動變頻器了吧。如果用PLC的本體的24V,該怎么接線呢。謝謝大家了
分享
tzyfl4444
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
486 個
工控威望:
525 點
下載積分:
1142 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-09-02
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
忘記說了:變頻器是D700的系列的
分享
1105250205
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
640 點
下載積分:
1065 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2021-07-21
最后登錄:
2025-08-31
查看1105250205的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
用plc本體24v和開關電源24v有差異嗎
分享
徘徊在路上
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
1031 點
下載積分:
1959 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間:
2018-07-27
最后登錄:
2025-09-03
查看徘徊在路上的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
com0接變頻器SD,Y0接STF
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(老棍子) 熱心助人!
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1924 個
工控威望:
4572 點
下載積分:
7762 分
在線時間: 1485(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-09-03
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
繼電器型PLC與晶體管型PLC接法不一樣
繼電器型最簡單,變頻器SD接到PLC輸出端的COM,輸出點Y接到變頻器的STF
是的,繼電器的知道怎么接,晶體管就有點暈了
分享
天天向上學習
天天向上學習
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
627 點
下載積分:
2372 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2024-03-17
最后登錄:
2025-09-03
查看天天向上學習的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第5樓tzyfl4444于2025-08-25 11:31發表的 :
是的,繼電器的知道怎么接,晶體管就有點暈了
我直接加兩個中斷電器控制正反,速度用模擬量解決
分享
ljb6688
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1904 個
工控威望:
2056 點
下載積分:
117369 分
在線時間: 2043(小時)
注冊時間:
2009-12-08
最后登錄:
2025-09-03
查看ljb6688的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 10天前
只看該作者
|
小
中
大
加繼電器,PLC觸點出問題可比繼電器貴多了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件
分享
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
438 個
工控威望:
544 點
下載積分:
1639 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2009-04-07
最后登錄:
2025-09-03
查看hgz284631157的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 8天前
只看該作者
|
小
中
大
問題不是很明白
一般 雙電源共 0V
分享
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
751 個
工控威望:
2974 點
下載積分:
6853 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間:
2023-01-16
最后登錄:
2025-09-02
查看森利德的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 7天前
只看該作者
|
小
中
大
晶體管PLC輸出都用中間繼電器控制,可以是不同的電源
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1224 個
工控威望:
1326 點
下載積分:
3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-09-01
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 前天
只看該作者
|
小
中
大
PLC輸出點控制變頻器,最好用中繼轉一下,用中繼的開關信號控制變頻器的啟停
分享
想飛的魚
想飛的魚
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
674 點
下載積分:
783 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2021-02-24
最后登錄:
2025-09-03
查看想飛的魚的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 昨天
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
看圖吧,基礎的東西。
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園
綜合討論
FX5U-MT的PLC直接控制變頻器啟動,怎么接線呢,謝謝
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問