亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1904 個
工控威望: 2056 點
下載積分: 117369 分
在線時間: 2043(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-09-03
查看ljb6688的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 34天前
一直在和廠家溝通解決中,有進展會及時發帖,供大家參考
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2004 個
工控威望: 2267 點
下載積分: 3038 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-09-03
查看eledesigner的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 34天前
兩個無線路由器不是可以了嗎,用簡單cpu通訊
wwr1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 320 點
下載積分: 5350 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-09-03
查看wwr1992的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 33天前
這個沒必要加什么主從無線模塊啊,用無線路由器將兩個PLC連入同一個網絡,無線路由器怎么配置的我沒學,這個可以讓供應商幫忙設置好,這樣兩個PLC就相當于連接在同一個交換機上,兩個PLC哪個是主站哪個是從站都可以隨意調換,只要在PLC程序里面處理就行
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 2532 點
下載積分: 1842 分
在線時間: 1024(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-09-02
查看ljy5602的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 15天前
改CCLINK不 就更簡單-
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 340 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-09-02
查看ezio2016的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 6天前
都走TCP了,上以太網了,還搞什么modbus呢。三菱之間不能走cclink IE、MC、簡單CPU?你要無線通信,上兩臺路由器不就得了?
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 751 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 6853 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-09-02
查看森利德的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 6天前
用總線不好嗎?485都比無線強   
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 726 個
工控威望: 854 點
下載積分: 2033 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2025-09-03
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 6天前
既然廠家說支持,那為啥不支持了,
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1354 個
工控威望: 1610 點
下載積分: 68004 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-08-29
查看secgo的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 6天前
都走TCP,不是想辦法把網絡搞通就好了?為啥還要買這個轉的?組個無線局域網就好了啊
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 1630 點
下載積分: 269 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-09-03
查看fczxjh的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 6天前
無線模塊與PLC的通訊最通用就是MODBUS協議,這是比較常規的做法。

MODBUS就是只能一主多從的,唯一奇怪的是為啥無線主站不和PLC主站裝到一起,你要誰發起讀寫就誰做主站就行了,
都能自主調整,沒什么問題
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 840 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 601 分
在線時間: 676(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-03
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 7小時前
看標題是modbus的帖子

看1L以為是無線模塊的問題

繼續看完發現是LZ不懂modbus
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 3394 點
下載積分: 2521 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2025-09-03
查看格林的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 3小時前
關于MODBUS-TCP通信,分為客戶端和服務器,一般是由客戶端發起通信,服務器收到客戶端付出的報文后作出響應。而MODBUS-RTU分為主站和從站,只有主站才可以主動發送報文,從站收到報文后作出響應。從站不主動發送報文,從站與從站也不能直接通信。
MODBUS-TCP中的客戶端相當于MODBUS-RTU中的主站,MODBUS-TCP中的服務器相當于MODBUS-RTU中的從站。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go