1214組態S200伺服驅動器,在運行的時候,速度低于設定值300就能正常運轉,但速度上不來,超過300就報警隨動誤差過大,也用S200伺服網頁調試軟件優化過了,優化之后電機運行時噪聲很大,速度也不快,而且還是會報隨動誤差過大,求指點。。
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 462 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-09-02
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 87天前
設定好之后,先用電腦進行驅動靜態優化啟動,再用程序跑
新手學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 215 點
下載積分: 585 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2022-04-02
最后登錄: 2025-08-21
查看新手學習中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 87天前
引用
引用第1樓哈嘍123于2025-06-09 09:07發表的  :
設定好之后,先用電腦進行驅動靜態優化啟動,再用程序跑

好的,試一下