昆侖 通態觸摸屏輸入框能設置斷電保持嗎,現場自動加料,每次斷電都要重新設置加料時間 ,不然上電后就一直加料,這個很麻煩
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 208 點
下載積分: 22906 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-09-03
查看wzbarley的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-03 08:07
思路錯了,這個時間應該在PLC中設置為保持;每次上電后,觸摸屏會自動再讀取這個時間。
樓主留言:
現場 這個 自動添加系統沒有用到 PLC,就用了 一個昆侖通態和一個繼電器
好好學習,天天向上。
bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 112 點
下載積分: 726 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-09-03
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-03 08:37
屏上也可以保存初值,實時數據庫里找到并雙擊變量,有一個“變化時自動保存初值”,勾上就可以了。但是注意,如果屏上保存了,但是PLC里沒有設斷電保持,可能會出現上電后HMI保存的數值被PLC覆蓋掉的情況,所以一般都在PLC端做保持。
樓主留言:
我想實現的是通電設置后如果斷電了在通電啟動后之前設置的還能保持,你說這個這個設置是提前設置的 ,現場要根據情況 實時改動 的
bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 112 點
下載積分: 726 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-09-03
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-06-03 08:42
我用HMI做斷電保持,歐姆龍的CP系列沒有問題,PLC不做保持也不會覆蓋掉HMI的。但是1214就不行,必須在PLC做斷電保持,要不上電就會發現一瞬間是保存的值,下一秒PLC運行直接清零。可以驗證下可行性。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 1449 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-09-03
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-06-03 16:35
完全可以,MCGS有刷盤函數,可以使用策略調用函數存盤     
逸風風
或學而知之,或困而知之!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 293 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2020-05-06
最后登錄: 2025-09-02
查看逸風風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-06-03 16:55
引用
引用第4樓菜鳥學工控_1于2025-06-03 16:35發表的  :
完全可以,MCGS有刷盤函數,可以使用策略調用函數存盤     

正好遇到此類困惑,能詳細說明嗎?