亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-08-29
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-15 11:38
手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取。現在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 993 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-09-03
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-15 12:00
你要在斷電前架好表,然后在斷電開電看看結果
QQ:569456723
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1978 個
工控威望: 2131 點
下載積分: 11223 分
在線時間: 874(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-03
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-16 08:16
肯定會有微小變化的

居然用的點位讀取 厲害了  不是應該通訊讀取么
工控人1234
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 409 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-05-11
最后登錄: 2025-09-03
查看工控人1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-05-19 21:56
看看這兩臺伺服的ABS數據位線接反了嗎?
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-08-29
查看cctv197910的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-05-20 15:20
問題找到了,讀取的位置是正值,程序賦的值是負數,電機方向和數值正負是反的,每次停止斷電的時候程序認為是停在負值位置,實際上電讀取的位置是正值,造成偏差。