亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX3GPLC用BKCMP指令
上一主題
下一主題
zzzer442
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
280 點
下載積分:
786 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間:
2013-01-15
最后登錄:
2025-09-03
查看zzzer442的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-05-12 20:14
只看樓主
|
小
中
大
我有個顧美的一體機,PLC是FX3G的,我有兩把掃碼槍掃到的值存在兩串D寄存器里面,我將3G 的PLC改成3U,將BKCMP的指令調出來使用。
【BKCMP<> d510 d610 m22 d402】
D402=20
但是調試的時候我發現BKCMP好像不會比較一串寄存器,只是比較兩個首寄存器D510和D610.
請大家指教到底是哪里出問題了?