PLC上顯示有輸出,但實際接口處測不到信號???、
分享
雷神動君將留
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
116 點
下載積分:
84 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2025-01-02
最后登錄:
2025-09-02
查看雷神動君將留的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-05-12 14:35
只看該作者
|
小
中
大
萬用表打一下是不是Y點燒壞了,如果沒壞再檢查線的通斷,
分享
biaogege520
清晨的風
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
528 點
下載積分:
1501 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2015-07-01
最后登錄:
2025-09-02
查看biaogege520的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2025-05-12 15:54
只看該作者
|
小
中
大
Y0你輸出的是脈沖信號還是開關量信號?
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8312 個
工控威望:
10446 點
下載積分:
21255 分
在線時間: 3124(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-09-03
查看guochunyi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2025-05-13 07:45
只看該作者
|
小
中
大
繼電器輸出點是Y0,測量COM0和Y0,是否是接通狀態,否則有可能壞了.
還可以監控程序看看,PLC是否禁止輸出了.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
fz7140
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
99 點
下載積分:
1124 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2023-04-19
最后登錄:
2025-08-10
查看fz7140的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2025-05-13 08:27
只看該作者
|
小
中
大
24V電源正常不