3臺FX5U做MODBUS485通訊問題
上一主題
下一主題
石頭哥
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
189 點
下載積分:
1821 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2021-04-01
最后登錄:
2025-08-29
查看石頭哥的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-04-21 17:18
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
3臺FX5U做MODBUS485通訊,3臺機都在線時通訊正常,如果將從站1或者從站2斷電(通訊線路不動),主站跟另一個從站也不能通訊了;
怎樣才能做到斷開某一從站時不影響其它正常的主從站通訊呢?
主站程序及報警如圖所示:
分享
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
993 個
工控威望:
8896 點
下載積分:
18444 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間:
2014-05-23
最后登錄:
2025-09-04
查看anlyl2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-04-21 18:21
只看該作者
|
小
中
大
這個M1表示正在通訊,M2正常結束,M3異常結束,斷線時超時,為異常結束,要用M3跳過
三臺FX5U通訊,用NN通訊,或者簡單CPU通訊就好了,很簡單的。