亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

我真的不會啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 137 點
下載積分: 296 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-09-04
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-04-15 22:03
我這邊用111報文控制匯川伺服走絕對定位,需要連續做兩次定位,到位之后再定位一次,現在的情況是如果中間不加延時,第二次定位就會卡著不動,有什么好的辦法解決

第二個就是,也是111報文,伺服手動JOG 正負伺服都是往一個方向走,突然變成這樣了,但是定位都是沒問題的

求大佬解謎
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-09-03
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-04-23 10:51
jog1默認負方向 , 設定值帶符號;
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 1069 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-09-03
查看flyfeky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-04-23 10:53
第一次到位后, 需要給定第二次位置的情況下,再觸發executemode
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
大豪哥62
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 57 點
下載積分: 66 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-29
最后登錄: 2025-06-05
查看大豪哥62的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-04-27 17:52
基本定位都是這樣的吧,收到上升沿才會運行。一般執行完馬上要再執行的這種我都是加個50ms延時,或者你想加多一個掃描周期。
JOG如果是ModPos=7,檢查你寫的速度的正負號,JOG1反轉速度參數 H25.14需要寫入負值,JOG2正轉速度參數 H25.16需要寫入正值,我是用F287"SINA_PARA_S"來寫速度和設置原點坐標的