樓主  發表于: 2025-03-20 11:57
現在是 GP-4502WW這個屏,帶了一個歐姆龍CP1H-E 這個PLC,然后又帶了四個三軸點膠控制器走modbus tcp協議。現在只帶一個三軸控制器是好的,如果帶四個,會隨機有三個通訊不上或者報數據寫入超時,請問各位吧友  有什么解決辦法?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1923 個
工控威望: 4571 點
下載積分: 7760 分
在線時間: 1485(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-09-03
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-20 16:39
原則上:每個串行通信口,可跟31個從站通訊
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 122 點
下載積分: 421 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-04-04
最后登錄: 2025-05-06
查看的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-26 14:32
報數據寫入超時,說明沒有通訊上哦
zero.wang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 508 點
下載積分: 70 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2025-08-25
查看zero.wang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-04-10 13:25
非常感謝,我知道原因了,為了防止其他人也有相同疑惑,在這里說一下原因,垃圾三軸的MAC地址幾個都是一模一樣,沖突導致的,