亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
200smart能用PUT/GET與S7-300通信嗎
上一主題
下一主題
buxiugang
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
83 點
下載積分:
699 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2024-11-19
最后登錄:
2025-08-23
查看buxiugang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-03-15 22:29
只看樓主
|
小
中
大
S7-300在運行,不想改組態
能不能用200smart寫程序,用PUT/GET讀寫S7-300的DB1?
分享
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1908 個
工控威望:
5569 點
下載積分:
13245 分
在線時間: 1024(小時)
注冊時間:
2021-09-25
最后登錄:
2025-09-03
查看zhaoaron的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-03-16 03:57
只看該作者
|
小
中
大
大量的文章表示需要300側編程。你有想法可以在200smart測編程試一下。
2022年官方回答。
200 SMART和300 S7通訊 必須300測做客戶端才可以通訊上。
......
分享
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
164 個
工控威望:
208 點
下載積分:
22906 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間:
2023-09-27
最后登錄:
2025-09-03
查看wzbarley的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2025-03-16 08:36
只看該作者
|
小
中
大
在200smart側編程的話,只能訪問300PLC的DB1;其他DB塊是訪問不到的。
需要看一下你通信的數據是否在DB1中。
好好學習,天天向上。
分享
吾志所向
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
384 個
工控威望:
669 點
下載積分:
1945 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2016-12-10
最后登錄:
2025-09-03
查看吾志所向的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2025-04-01 09:56
只看該作者
|
小
中
大
同品牌的PLC之間通訊容易實現,西門子PUT/GET方式可以的;
不同品牌的PLC之間編程方式通訊要麻煩一點,通訊上了可能還要處理字節順序;
提供幾個不用編程實現多臺PLC之間通訊的案例:
多臺PLC之間通訊.rar
(4838 K) 下载次数:54
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
200smart能用PUT/GET與S7-300通信嗎
//www.dlxhwdcy.cn