S7-200smart地址怎么轉成modbus地址
上一主題
下一主題
突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
274 點
下載積分:
82 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2023-11-27
最后登錄:
2025-09-02
查看突破手牛爺爺的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-08-15 19:01
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
我用V的位地址轉出來的modbus地址,如圖所示。他這個控制不了實際的設備,而且狀態也不對,程序是用S7-200smart寫的,那個位地址是用那個計算器算出來的不知道是哪里出錯了,和實際狀態對應不上,但是v字地址轉出來的變量是對應得上的,希望大佬們幫我找找問題,謝謝啦!
分享
binbin1981
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
380 個
工控威望:
445 點
下載積分:
60123 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間:
2006-12-01
最后登錄:
2025-09-02
查看binbin1981的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-15 19:05
只看該作者
|
小
中
大
具體是哪個地址呢?
分享
突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
274 點
下載積分:
82 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2023-11-27
最后登錄:
2025-09-02
查看突破手牛爺爺的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-08-15 19:16
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
S7-200smart的地址是這個
分享
binbin1981
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
380 個
工控威望:
445 點
下載積分:
60123 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間:
2006-12-01
最后登錄:
2025-09-02
查看binbin1981的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-08-15 19:45
只看該作者
|
小
中
大
MaxIQ數值為什么要設置這么小呢?
分享
突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
274 點
下載積分:
82 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2023-11-27
最后登錄:
2025-09-02
查看突破手牛爺爺的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-08-15 21:44
只看該作者
|
小
中
大
用的是SR30的PLC,點位比較少,所以設置得小,這個會有影響嗎?