各位大佬,現在要用S7-200和一個智能電表做自由口通訊,走
DLt645
協議(多功能電能表通訊協議),要輪詢讀寫多種參數(電壓電流等),請問用什么方式比較好,中斷可以實現嗎?有沒有好的方法。。。
前不見古人,后不見來著。
念天地之悠悠,獨愴然而淚下。
分享
chenhaot
合信技術,主營PLC、伺服、HMI等
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
261 點
下載積分:
1427 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2025-09-04
查看chenhaot的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-12 11:03
只看該作者
|
小
中
大
接收完成中斷,和發送完成中斷。用這個寫
樓主留言:
用什么來區分每次接受的數據呢?有很多數據需要依次讀取,接收的地址只有一個區間?
合信PLC技術轉銷售,負責江浙滬區域市場
有需要使用合信產品的朋友,可以隨時聯系,廠家直接對接,可以提供技術服務
電話(V):(有想法和能力的朋友或廠家也可以申請代理資質)
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4926 個
工控威望:
8362 點
下載積分:
18374 分
在線時間: 3451(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-09-06
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-07-12 12:35
只看該作者
|
小
中
大
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
分享
羅的密歐
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
146 個
工控威望:
1229 點
下載積分:
9928 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2022-07-22
最后登錄:
2025-08-30
查看羅的密歐的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-07-13 08:53
只看該作者
|
小
中
大
1樓正解,我之前就是這樣弄
天下風云出我輩,一入江湖歲月催,皇圖霸業談笑中,不勝人生一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
分享
yimaocen
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
76 點
下載積分:
603 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2022-04-13
最后登錄:
2024-12-12
查看yimaocen的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-07-25 16:22
只看該作者
|
小
中
大
自由口搞定不了,淘寶買個DLt645協議轉標準modbus-rtu,,