如題,西門子1200 PTO控制 絕對定位如何停止?有個MC_Halt 可以停止嗎?好像只能暫停。要的是停止,不是暫停。
[ 此帖被hxyeer在2024-02-28 10:41重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 28672 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-09-03
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-28 12:05
使用停止治療,或者你發送的脈沖數發完后自動停止
劉曉晨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 516 點
下載積分: 194 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2025-08-28
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-28 14:28
暫停指令,名字叫暫停,功能其實就是急停的意思,不是暫停功能