亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

菜鳥0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 106 點
下載積分: 379 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2025-09-02
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-02 15:18
485 modbus rtu 多個從站需要輪詢,要是只有一個從站,需要讀也需要寫數據時候用不用輪詢,還是只有一個從站時候,直接按掃描周期自上而下執行
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 799 點
下載積分: 261 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-09-01
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-02 15:24
數據量不大直接同時讀寫應該沒問題,PLC會幫你排好
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1633 點
下載積分: 276 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-09-03
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-02 16:47
如果是PLC寫程序,最好進行輪詢,即每一步隔一個延時,循環往復執行。

同步讀寫可能會發生奇奇怪怪的情況。
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 798 個
工控威望: 2830 點
下載積分: 4157 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-09-03
查看皮五的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-04 08:02
用觸摸屏來讀取會簡單很多,
數據通過觸摸屏轉發給PLC
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 171 點
下載積分: 99856 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2025-09-03
查看的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-04 08:10
數據分散的話還是要輪詢,連續的話的一次讀完就好了。