昆侖通態7012EW的COM2-485與匯川630系列驅動器通訊斷斷續續,報錯1002,1005,1006(設置工程為使用的型號,并且在modbus里面修改通訊優化也不行)電腦在線模擬沒問題
同樣的程序(工程型號設置其他800*480,同一根數據線同一個電源,同樣的環境)下載到7032NI里面,通訊正常無任何報錯
搞兩天才確認是硬件的問題,這要不是有兩個型號,什么時候才能找到問題?
[ 此帖被皮五在2023-12-01 11:09重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2135 點
下載積分: 11232 分
在線時間: 875(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-09-04
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-29 14:43
估計7012硬件不夠
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 798 個
工控威望: 2830 點
下載積分: 4167 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-09-04
查看皮五的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-01 11:10
今天使用7022EW測試通訊正常,確認7012EW的COM2-485有問題