型號是MR-J4-200bRJ
單個驅動器帶了兩個伺服電機,一個主軸,一個讀取線速度,但是現在運行方向改了,導致讀取的角度反了,不能正常運行,想知道這個讀取的角度怎么更改方向。(程序是外人開發的)。。。。。。。。
分享
hzhcdy
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-08-12
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-26 13:38
只看該作者
|
小
中
大
不需要改,除非你的兩個電機其中一個安裝方向變了!才需要改