各位大哥 如圖;電表里的地址是40051 40052; 三菱PLC中指令 應該用H51 還是怎么用啊?
?
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4923 個
工控威望:
8359 點
下載積分:
18367 分
在線時間: 3449(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-09-05
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-08 08:22
只看該作者
|
小
中
大
40051-40001=K50,轉16進制就是H32
樓主留言:
大佬,請問為什么要減4001啊?
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
分享
shitou83
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
147 個
工控威望:
205 點
下載積分:
629 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2019-04-26
最后登錄:
2025-05-22
查看shitou83的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-05-08 09:23
只看該作者
|
小
中
大
樓上正解是H32,是對的