現在做一臺設備,PLC的輸出點接中間繼電器,中間繼電器再控制接觸器,中繼的型號是RXM2AB2BD,觸點容量12A,控制的接觸器是CJ40-800A,接觸器的線圈吸合電流是16A,運行電流大概是0.5A,請教大家,這個中間繼電器頂得住嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 828 點
下載積分: 6755 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-04
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 19:19
接觸器吸引線圈電流已超過繼電器器觸點額定電流,你說能行嗎?

而且接觸器吸引線圈仍屬于感性負載呢。
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 12680 分
在線時間: 1474(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-09-04
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-09 19:53
用PLC輸出點帶CJM25A交流接觸器,接觸器在帶800A接觸器
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1224 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-09 20:50
引用
引用第1樓老兔子于2021-12-09 19:19發表的  :
接觸器吸引線圈電流已超過繼電器器觸點額定電流,你說能行嗎?

而且接觸器吸引線圈仍屬于感性負載呢。

用中繼的2個觸點并聯起來可以嗎?
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 5457 點
下載積分: 834 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-09-04
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-10 16:11
應該可以...16A是吸合電流(啟動電流),工作電流才0.5A  。12A的觸點容量,帶這個接觸器沒問題。
顧鄉的云
顧鄉的云
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 27352 分
在線時間: 369(小時)
注冊時間: 2021-11-04
最后登錄: 2025-08-29
查看顧鄉的云的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-10 19:27
應該沒有問題的,只要不是頻繁啟動。
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 135 點
下載積分: 2693 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2025-08-31
查看yyande的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-12 20:24
看是否頻繁動作,為了可靠性考慮,建議更換中繼。節約的成本不夠一次故障一次造成的損失的零頭。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-08-20
查看ajunn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-12-13 12:45
完全沒問題,繼電器在設計的時候就考慮到這些問題了
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 547 點
下載積分: 1645 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-09-04
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-12-16 11:19
完全沒問題