亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
疑惑不解
上一主題
下一主題
楊官華
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
791 個
工控威望:
784 點
下載積分:
76194 分
在線時間: 2004(小時)
注冊時間:
2008-07-31
最后登錄:
2025-09-04
查看楊官華的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-09-06 14:53
只看樓主
|
小
中
大
一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150 Y000;一條是DPLSY K90000 K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
分享
honggun
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1702 個
工控威望:
7131 點
下載積分:
41706 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2025-09-04
查看honggun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-06 17:21
只看該作者
|
小
中
大
Y0,Y1是脈沖的
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3474 個
工控威望:
21013 點
下載積分:
36821 分
在線時間: 1821(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-09-04
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-09-19 12:42
只看該作者
|
小
中
大
為了確認脈沖和方向接線對不對,
存在既合理!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
hefq
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
615 個
工控威望:
811 點
下載積分:
1928 分
在線時間: 1530(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-09-02
查看hefq的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-09-19 15:00
只看該作者
|
小
中
大
驅動器是可以設置為雙脈沖輸入的
樓主留言:
伺服驅動器參數設置為脈沖+方向
分享
楊官華
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
791 個
工控威望:
784 點
下載積分:
76194 分
在線時間: 2004(小時)
注冊時間:
2008-07-31
最后登錄:
2025-09-04
查看楊官華的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2020-09-24 07:48
只看該作者
|
小
中
大
伺服驅動器的參數設置為脈沖+方向
分享
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
591 點
下載積分:
3646 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間:
2013-03-08
最后登錄:
2025-08-29
查看g073545的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2020-09-24 11:35
只看該作者
|
小
中
大
一條是DPLSY K90000 K5 Y001,這不是0.2秒周期的定時信號了嗎。頻率有這么低的脈沖?是否Y001只是0.2秒的開關信號輸出了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
疑惑不解
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問