亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
如何查看smart200的伺服方向
上一主題
下一主題
abadguy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
289 個
工控威望:
483 點
下載積分:
1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2025-05-21
查看abadguy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2019-03-27 14:26
只看樓主
|
小
中
大
主要是在回原點時如何查看伺服的實時運行方向,因為回原點時伺服有往返運動,程序內無法判斷伺服實時方向,查看SM622.1的狀態位也看不到變化。該伺服運行方向主要是配合伺服配重氣缸開啟關閉的。我有個想法是通過實時位置檢測來伺服是往哪個方向運行的,請教各位有什么更簡單的辦法嗎?
分享
xingyu003
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
204 點
下載積分:
1010 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間:
2018-09-12
最后登錄:
2025-09-02
查看xingyu003的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-03-27 14:29
只看該作者
|
小
中
大
不是有方向輸出Q點嗎,
分享
abadguy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
289 個
工控威望:
483 點
下載積分:
1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2025-05-21
查看abadguy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2019-03-27 14:31
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓xingyu003于2019-03-27 14:29發表的 :
不是有方向輸出Q點嗎,
我試了,Q點是無法監控的,可能是因為被運動控制占用了,硬件可以顯示。好像是那個說明書寫錯了,不是SM622.1
分享
abadguy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
289 個
工控威望:
483 點
下載積分:
1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2012-08-21
最后登錄:
2025-05-21
查看abadguy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2019-03-27 15:11
只看該作者
|
小
中
大
搞定了,確實是軟件的幫助文件寫的有問題。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
如何查看smart200的伺服方向
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問