求助:S7-200 SMART 與溫控器自由口通訊 異常
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
云之松
云之松
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
192 點
下載積分:
460 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間:
2013-03-19
最后登錄:
2025-09-05
查看云之松的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2018-05-07 08:59
只看該作者
|
小
中
大
做MODBUS RTU通訊是可用自由口發送的,你程序從VB101-VB108存發送數據區,為05 03 00 00 00 02 C5 8F ,校驗碼要先發低位才到高位的,所以計出的CRC 是c5 8f,是否你校驗碼不對?
分享
qiaoshougang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
265 個
工控威望:
398 點
下載積分:
5190 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間:
2007-05-18
最后登錄:
2025-07-25
查看qiaoshougang的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2018-05-07 10:49
只看該作者
|
小
中
大
真沒聽說過用自由口模擬標準的modbus,還簡單,領教了