發表于: 2016-12-07 11:05
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
SM5660 正轉極限
SM5676 反轉極限
這個用法是怎樣的?
是通過外部的限位開關導通接通這兩個極限特殊繼電器???
這樣用法感覺似乎沒多大意義啊??
為何會設置一個正反轉極限???
求解答
原點回歸停留時間 是何意??
[ 此帖被阿云兒在2016-12-07 12:01重新編輯 ]
感謝英雄前來觀帖
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-08-16
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-07 20:33
只看該作者
|
小
中
大
SM5660 正轉極限 SM5676 反轉極限,你理解成軟限位即可
分享
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
200 個
工控威望:
302 點
下載積分:
2477 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2014-08-29
最后登錄:
2025-09-01
查看liaohianbin的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-12-08 08:12
只看該作者
|
小
中
大
外部極限,是我們所說的硬極限,內部給定數值的極限稱為軟極限,多重保護