亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
SMART 200運動指令原點回歸不發脈沖
上一主題
下一主題
zhaoliguo
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
1139 點
下載積分:
1218 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2015-01-14
最后登錄:
2025-09-03
查看zhaoliguo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2016-09-27 18:14
只看樓主
|
小
中
大
用S7-200SMART PLC運動向導做步進電機控制,觸發RSEEK原點回歸指令,報錯error128 或error3,斷電還是解決不了,求指點 ,
[ 此帖被zhaoliguo在2016-09-29 13:48重新編輯 ]
分享
894200470
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
96 點
下載積分:
672 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2016-12-15
最后登錄:
2016-12-15
查看894200470的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-12-15 11:16
只看該作者
|
小
中
大
3 命令非法
128 運動軸無法處理此指令: 要么是運行軸忙于執行另一指令,要么是沒有此指令的啟動脈沖。
你寫了兩個回原點,而且還同時觸發了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
SMART 200運動指令原點回歸不發脈沖
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問