有一臺OMRON PLC ,型號:CJ2M CPU13
安裝SRM21模塊 485通信模塊
現在要連接維綸觸摸屏 MT6070IH5,但始終通信不上。
接線方式:MT6070IH5 的COM2口 1腳接 SRM21 BDL;
2腳接 SRM21 BDH,
觸摸屏里設置應該也正確,就是通信不上,不知道哪位朋友用過歐姆龍PLC與維綸觸摸屏的485通信。
活到老學到老:還有 8 分沒學到
分享
meipingboy
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
736 點
下載積分:
9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2025-09-03
查看meipingboy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2016-10-17 16:59
只看該作者
|
小
中
大
沒人知道?
SRM21模塊 是高速 I/O 總線,不是485模塊。所以是連不上的。