亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱D700變頻器通信設置問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-08-06
查看chenxue163的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2015-11-07 16:09
只看該作者
|
小
中
大
全部走通信,就按上面的設置就可以了。如果運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子就要更改Pr338\Pr339
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-08-06
查看chenxue163的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2015-11-07 16:13
只看該作者
|
小
中
大
運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子這個組合肯定有的,我已經做了幾十臺了。
以前我做的都是全通信,后來為了增加可靠性才改成這樣的
分享
payfsl
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
2630 個
工控威望:
2911 點
下載積分:
40120 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間:
2010-08-03
最后登錄:
2025-09-03
查看payfsl的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2021-09-29 09:05
只看該作者
|
小
中
大
我也是一樣的問題,大神幫忙
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱D700變頻器通信設置問題
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問