請教一下各位:
FX1N接松下A5伺服要不要加電阻,或者不加電阻是不是OPC引腳要接24V
我的接法是:Y0直接接3腳(PULS1) ,Y4直接接5腳(SIGN1)不知道對不對?
分享
弄花毒手
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
161 點
下載積分:
2524 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2013-09-03
最后登錄:
2024-08-16
查看弄花毒手的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-26 09:32
只看該作者
|
小
中
大
可以不接,A5有內置電阻,看看A5使用手冊
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-08-06
查看chenxue163的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-26 15:49
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
看手冊,上面有接線圖
可以不接