各位:
小弟現場有一防火閥,為電磁閥(24V線圈)控制氣路通斷(氣路通,防火閥開;氣路斷,防火閥關)的那種。今領導要求把防火閥設置為一直開(電磁閥一直通電)
但小弟覺得電磁閥一直通電會不會影響電磁閥的使用壽命啊(發熱異常,燒線圈等等)?
小弟現在設置的是要用到該閥所在管路時,才給電磁閥電,不用時斷之。。。
忘各位賜教!!!
分享
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
4813 點
下載積分:
2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2025-09-03
查看絕世精靈的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-10 10:50
只看該作者
|
小
中
大
換個三通電磁閥,
分享
胡驕陽
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
3019 點
下載積分:
1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間:
2009-12-16
最后登錄:
2025-07-22
查看胡驕陽的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-10 10:53
只看該作者
|
小
中
大
你反過來用行不行呢,就是電磁閥得電的時候氣路關,斷電的時候氣路通就不會發生你說的那個現象了呀。隨便一個2位5通的電磁閥就可以搞定了。(僅供參考)
分享
496968986
就做更好的!
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
744 點
下載積分:
591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2012-05-16
最后登錄:
2017-07-02
查看496968986的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-10 11:12
只看該作者
|
小
中
大
沒什么問題。
分享
fubin739
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-09-21
查看fubin739的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-10 11:33
只看該作者
|
小
中
大
能不能常開要看電磁閥使用說明,某些閥是有通電時間限制的。
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1047 個
工控威望:
4908 點
下載積分:
7368 分
在線時間: 2576(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-09-22
查看znz43的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-07-10 11:37
只看該作者
|
小
中
大
三通閥把輸出的A、B、接頭交換一下,常閉型不就變成成常開型了。不通電常接通氣路,通電斷開氣路。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
xiao51842499
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
112 點
下載積分:
574 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2012-07-10
最后登錄:
2023-04-25
查看xiao51842499的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-07-10 11:50
只看該作者
|
小
中
大
電磁閥長期工作肯定壞的快了,還是選擇3通電磁閥,在上面程序修改下就可以了
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-07-10 17:24
只看該作者
|
小
中
大
兩面三通電磁閥
分享
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
250 個
工控威望:
437 點
下載積分:
8999 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2008-05-06
最后登錄:
2025-09-22
查看gensenzhang的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-07-10 18:30
只看該作者
|
小
中
大
換個三通閥就行了
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1169 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-07-10 20:56
只看該作者
|
小
中
大
長期通電就會壞的話說明一個問題,廠家設計缺陷或者是山寨產品。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
zxrom
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
204 點
下載積分:
4150 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2012-02-25
最后登錄:
2017-06-30
查看zxrom的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-07-10 21:11
只看該作者
|
小
中
大
5樓正解,但若只是兩通的就只能換常開型電磁閥了
學無止境
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2838 個
工控威望:
4543 點
下載積分:
225195 分
在線時間: 3280(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-09-22
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-07-10 21:11
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第9樓dl2006于2012-07-10 20:56發表的 :
長期通電就會壞的話說明一個問題,廠家設計缺陷或者是山寨產品。
完全贊同!!!!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。