LD M8000
MOVP K630 K2Y0
請教站長傳送K630到K2Y0時為什么K2Y0顯示的是118卻不是630。這個118是整么算出來的我是初學應用指令望各位多多指教
分享
konev
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看konev的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-12-18 08:51
全看
|
小
中
大
K630轉換為2進制是10 0111 0110,K2Y0是Y0~Y7,只有8位。所以,截取后8位,0111 0110,轉換為十進制是118