我用OMRON CP1H的PLC控制一伺服
在高速脈沖輸出過程中,我想改變脈沖數
如何實現
請教大蝦們
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1924 個
工控威望:
4572 點
下載積分:
7762 分
在線時間: 1486(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-09-05
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-08-28 11:47
全看
|
小
中
大
要在途中改變脈沖量還是脈沖數?你自己一定要清楚。
不管你途中是要改變“量”還是“數”你都不能用PLS2指令,建議用PULS、SPED配合使用,“量與數”能途中改變。
發表于: 2010-09-03 11:31
全看
|
小
中
大
說句不好聽的話:你理解它,再做就不難;你不理解它,就好難好難!
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。