我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻。現在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
分享
天各一方
級別: 家園(yuan)常客
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
189 個
工控威望:
564 點(dian)
下載積分:
320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2009-03-16
最后登錄:
2018-04-20
查看的
主題
/
回貼
1樓
發表于(yu): 2009-10-22 12:19
全看
|
小
中
大
樓主在電磁閥上加二極管;同時檢查PLC接線是否采用了0V接入PLC輸出COM口。燈泡燒壞是電磁閥線圈斷開瞬間產生高壓造成,必要時在電磁控制回路上加一組RC。