兄弟們,200系列如何設置讀取實時時鐘(和當前實際時間一樣),然后PLC運行到某一天某一刻報警,手冊上介紹的純粹是胡扯蛋,根本不讓人看懂!!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6819 個
工控威望:
38423 點
下載積分:
12929 分
在線時間: 9758(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-09-03
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-08-14 16:10
全看
|
小
中
大
看不懂應該是水平問題了~~
你只能通過實時時鐘指令去讀取時鐘并作字節上的比較。
當然你可能會很有錢,那種狀況下可以添加個衛星接收器做北京時間的同步矯正,不過你很有錢的話,做的方法自然很多,價錢也會直線上升。