各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
分享
arpawpelf
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
315 個
工控威望:
421 點
下載積分:
2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2009-04-16
最后登錄:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-30 12:56
全看
|
小
中
大
按實際中,變壓器中性線的電流很小或為另,當中性線斷開,那它的電流呈倍的增加。