我單位有一套加酶設備,根據煙葉的流量來自動控制加酶的流量,有一個潤葉筒,煙葉流量用電子皮帶秤檢測,電子皮帶秤在潤葉筒的進料口。加酶的噴頭在潤葉筒的出料口,煙葉從進料到出料的過程需要5分鐘,也就是說電子皮帶秤檢測到的瞬間流量要5分鐘以后才加酶,搞不懂這種程序怎么寫,
自己的事情自己做.
分享
flin124
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
236 個
工控威望:
315 點
下載積分:
783 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2008-11-18
最后登錄:
2025-09-08
查看flin124的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2009-07-28 08:50
全看
|
小
中
大
你可以在電子皮帶秤檢測到煙葉重量后延時五分鐘發出加酶信號即可