亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-09-05
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 16天前
圖片:
圖片:
圖片:
在好多年前我學三菱的時候,從3U的手冊上看到PLC執行順序是輸入刷新-程序執行-輸出刷新,然后我就一直默認三菱PLC都是這個順序,直到最近我才發現5U,R系列都是圖2的順序,雖然從使用效果來說幾乎沒有區別,西門子,倍福也似乎都是輸入輸出刷新在一起。但是從圖3來看,IO刷新和END處理又是兩個不同的階段,所以三菱的掃描周期到底是從IO刷新開始計算,還是程序執行開始計算,刷新到底是算在END處理中,還是不算呢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 178 點
下載積分: 699 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2023-09-01
最后登錄: 2025-09-03
查看的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
plc是逐行掃描,決定了第1次錄入。第2次計算,第3次才是輸出,并行處理才能連續處理