FX5U80MT帶4個FX5-32ER/ES和7個FX5-16EX/ES一共11個輸入輸出能帶動嗎?輸入輸出用的外部24V電源,在線選型時如果用內部供電提示供電不足,選外部就沒事,可是百度了一下又說帶不了這么多,所以想請教一下能不能帶?總共320點左右
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9744 個
工控威望: 8644 點
下載積分: 16872 分
在線時間: 5350(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-09-03
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
可以的。
用在線選型軟件測試一下就知道:




并且FX5-32ER/ES是自己有電源的,假如你帶的模塊導致主機5V/24V不夠,裝幾個在32ER后面就行了。

比如主機+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD+32ER+4AD+4AD
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水