亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 3643 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-08-25
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 26天前
將R_PLC上的程序寫到FX5上測試結果發現得出的結果不一樣,傻眼啦

在R_PLC和FX5_PLC中分別調用函數(REAL_TO_DINT)將浮點型轉換為雙整形,結果發現二種控制器的結果不一樣怎辦?這怎么解決




  
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1588 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-09-01
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
硬件架構不一樣導致浮點數計算存在細微差別,雖然沒研究三菱的CPU,但是打個比方有的CPU浮點數中間計算精度不止float,結果只是截斷成float,處理方法就是盡量避免這種大范圍數值相除。