三菱工控論壇
請教一下三菱Q03UDECPU與QD77MS模塊的適配問題
上一主題
下一主題
郭振軍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
67 點
下載積分:
443 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2025-01-03
最后登錄:
2025-08-22
查看郭振軍的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 35天前
全看
|
小
中
大
本人接了一個自動化改造的項目PLC型號是三菱Q03UDECPU,PLC的序列號和功能版本號是851-B,因為需要添加伺服,本人打算添加使用QD77MS簡單運動控制模塊控制MR-J4的伺服驅動器,現在是考慮這個CPU是老型號了,年數還遠,本人想請教一下這款CPU支不支持安裝QD77MS模塊,對QD77MS模塊的版本之類的有沒有要求
分享
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
1167 點
下載積分:
3037 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間:
2023-09-21
最后登錄:
2025-09-02
查看快樂小學生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 33天前
全看
|
小
中
大
肯定是可以的