亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

sadnesss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 155 點
下載積分: 763 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-11-10
最后登錄: 2025-08-26
查看sadnesss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 55天前
圖片:
圖片:
圖片:
S7-1212G2,裝上RS485通信板,一直報錯,具體是什么原因?看博圖的硬件配置是有輸入點的,實物485通信板沒有IO點
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 975 個
工控威望: 4691 點
下載積分: 986 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-09-02
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 51天前
  PLC固件應該用 6ES7_214-1AH50-0XB0_V01.00.01 版本 1214 DC/DC/DC 我的版本 搞完就OK了
官網下載地址:
網盤連接:通過網盤分享的文件:6ES7_214-1AH50-0XB0_V01.00.01.zip
鏈接: 提取碼: 1234
[ 此帖被請叫我老六在2025-07-15 17:00重新編輯 ]