求助一個選型問題
上一主題
下一主題
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
210 個
工控威望:
1020 點
下載積分:
648 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2024-03-14
最后登錄:
2025-09-05
查看是我冒飯了的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 66天前
全看
|
小
中
大
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
分享
小地主22
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
577 個
工控威望:
628 點
下載積分:
1830 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間:
2020-04-30
最后登錄:
2025-09-02
查看小地主22的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 61天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的 :
這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
這點錢都沒做啥項目 我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
分享
小地主22
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
577 個
工控威望:
628 點
下載積分:
1830 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間:
2020-04-30
最后登錄:
2025-09-02
查看小地主22的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 61天前
全看
|
小
中
大
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢