請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
wangzhijian
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 63 點
下載積分: 593 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-12-28
最后登錄: 2025-09-07
查看wangzhijian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 74天前
必須可以啊,三相220每兩根火線之間電壓就是220V,我們都是直接拿來當220V的,你想想,跟隔離變壓器兩根380V進,2跟220V線出有什么不一樣?除了隔離效果,不都是2根線之間電壓220V么,做出口設備我們一直這么用