請教大神們一個問題,客戶說韓國那邊的電壓是3相AV 220V,三個相線加一根接地線,取兩根相線來接三菱的Q61P模塊的電源上。說2根相線簡的電壓是220V,不知道能不能接到這個模塊上,有遇到的嗎,謝謝
cvlsem
每天學一點!賺積多一點!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 649 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 1792 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-09-05
查看cvlsem的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 73天前
可以的   最好還是加個隔離變壓器