請教各位大佬,三菱5u使用繼電器plc是有觸發但是讀到但是false沒有true
上一主題
下一主題
wangfuchi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
191 點
下載積分:
1268 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間:
2023-11-10
最后登錄:
2025-08-11
查看wangfuchi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 76天前
全看
|
小
中
大
三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點
接線沒有問題,是第三方修改類要寫成讀取X011,之前寫成X11所以讀的都是false,修改X011就沒有問題了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新編輯 ]
分享
biaogege520
清晨的風
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
295 個
工控威望:
528 點
下載積分:
1501 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2015-07-01
最后登錄:
2025-09-02
查看biaogege520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 73天前
全看
|
小
中
大
看負載需要接受什么信號,如果接收電信號就需要通過PLC輸出給電信號給負載