亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1268 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2025-08-11
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 76天前
三菱5u使用繼電器,plc是有觸發的端子是亮燈的,但是第三方軟件讀到但是false,在gx woks3里是有變化的,這個怎么解決
具體流程,光柵接繼電器線圈,線圈接個別的外部的24V,線圈還有一根接信號。你plc輸入信號常開點

接線沒有問題,是第三方修改類要寫成讀取X011,之前寫成X11所以讀的都是false,修改X011就沒有問題了
[ 此帖被wangfuchi在2025-08-04 09:03重新編輯 ]
biaogege520
清晨的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1501 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2025-09-02
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 73天前
看負載需要接受什么信號,如果接收電信號就需要通過PLC輸出給電信號給負載